为什么浴室没有局部等电位的箱子,而且不准外部引PE线,浴室没有PE线引一个不是更安全吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    1、局部等电位端子箱(LEB箱)是在一局部场所范围内将各可导电部分连通,可看作在一局部场所范围内的多个辅助等电位联结。通过局部等电位连接端子板、暗埋电管、连接线、出线面板(标准86×86),将下列部分相互连通:⑴PE母线或PE干线,通过与①卫生间、浴室内插座的地线端子相联;此项施工必须特别注意在插座内的接线牢固,做好在各端子间加做绝缘处理,避免将火线引到等电位箱内而发生惨剧!⑵公用设施的金属管道及设备(如②各热水管、③各自来水给水管、④淋浴给水管、⑤洗涤盆、马桶、浴盆等排水管、⑥金属及非金属浴盆等卫生设备);⑶建筑物金属结构(可不包括金属扶手、浴帘杆、浴巾架、毛巾架、金属地漏、肥皂盒等孤立之物);如⑦卫生间、浴室地面钢筋网;⑧卫生间、浴室旁混凝土墙、柱内主钢筋。
    2、据新02D12-5-07页“等电位联结端子板暗装做法(一)”,局部等电位联结端箱内LEB排采用206×25×4紫钢板,箱顶、底板有敲落孔,端子箱需用钥匙或工具方可打开;
    3、建筑物卫生间内,通常都设计局部等电位联结,等电位联结线与给水管(各水龙头、淋浴喷头的)、金属下水管、采暖管、浴盆(金属及非金属的)、洗涤盆的联结具体做法详见国家标注设计图集02D501-2《等电位联结安装》第6页(等电位联结和接地示例)、16页(浴室局部等电位联结示例)、41页(联结线与卫生设备及水管的连接)、42页(联结线与洗涤盆及暖气片的连接),联结线截面见第5页表1,LEB线采用BVR-1×4平方毫米铜软线(专用的黄绿相间线)在地面内或墙内穿PVC16管暗敷至就近一只插座接线盒内及各需要接地物体旁边的出线面板(标准86×86),出面板后直接明敷压接到抱箍(b×4)的紧固螺栓上;抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径,其大小依管道大小来定;联结线与各种管道的连接(抱箍法)的做法见第38页,施工完毕后须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。
    4、对局部等电位,要求利用“-25×4”热镀锌扁钢通过预埋连接板从建筑物结构柱内两根不小于¢16的主筋引出至局部等电位箱(暗装、底边距地0.3米);地面钢筋网应与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线相通。墙体砌筑时就先引出接地扁铁,后根据扁铁位置调整、安装局部等电位箱,必须确保箱内两压紧螺钉从正面全部紧压在接地扁铁上。
    5、浴室、卫生间内等电位端子板的设置位置应方便检测。
    2011-05-30 14:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    为什么浴室没有局部等电位的箱子,
    --------------浴室内必须设置局部等电位,有则必须有等电位箱!!!
    否则,图纸审查都过不了。

    而且不准外部引PE线,
    --------------这种说法完全错误,从配电箱到与浴室内插座必须引入PE线,并且从该插座PE接线柱必须引一根BVR2.5软线到局部等电位箱内的LEB排上。

    浴室没有PE线,引一个不是更安全吗
    --------------浴室内重点强调局部等电位联接,这正是为确保安全而强制采取的措施。

    局部等电位做法详见02D501--2图集,该图集本网站资料中心内有 。