土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助宾馆用电变压器选用
我朋友要搞一个宾馆,考虑有客房105个,每个房间内用分体式空调1.5kw,共计157.5kw;电热水器二客间合用1.5kw,共计78.75kw,电开水器1kw,共计105kw。房间照明用电为0.5kw,共计50.25kw.综合楼部分暂时考虑每层30kw,共计6层180kw。电梯用2架。无消防用电设备
请大家帮忙算一下用多大容量的变压器。最好有计算式。

全部回答(4 )

  • xxfen6688
    用一台800KVA或两台400KVA变压器。根据变压器最佳运行状态是带80%负荷来选择即可。
    2006-05-08 16:04:08 来自 PC 评论 举报
  • xuyongping750918
    谁能帮帮我
    2006-05-08 15:51:08 来自 PC 评论 举报