土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电系统保护问题

供电系统保护问题

发布于:2006-05-08 12:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂采用6KV直供方式(有两进线)母线分1,2段运行,后又分别供给下一级负荷,(保护电压互感器也是各是个的)但是当负荷端发生短路或接地格障时,负荷端两电压互感器信号继电器动做,同时供电端正党风,1,2段电压互感器信号继电器也动做不知何故望高手给指教一,二.谢谢.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • f.l.z
    f.l.z 沙发
    谢谢11楼的朋友
    2006-05-09 19:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 板凳
    时间问题是啥意思?
    看你的描述应该是6KV的开关站,进线,出线均独立,两段之间由分段开关来互为备用。
    你出现的情况有2种可能:
    1。另一段上也存在同样的故障。
    2。另一段误动作。
    另外,假如2段的信号回路引出装在一个屏里的话,查查有没有碰线。
    2006-05-09 15:53:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,布线方式

请教个问题 墙体为2,4墙。主机房为综合布线系统放置配线架等设备作用。面积为3000*4000。配电室位置在2层为科长室,三层为所长室。 这样的引线可不可以啊?应该如何修改 从一楼穿PC40引到2~5层

回帖成功

经验值 +10