土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助,工厂排风问题
各位大侠,小弟初到此处,还请各位好心的大侠,大姐们多多帮忙,小弟感激不尽!
主要是排风的几个问题,偶在设计一个化工厂的排风:
1、如何确定排风机的台数呢,有公式不?呵呵,问题简单点了.....
2、三氯苯经过的开口容器,用不用设定局部排风?用的话,咋弄呢?
3、排甲醇和二甲苯的蒸汽对管道有要求吗?
thank you!

全部回答(4 )

  • chenkaiyang1985
    偶新人 唉 什么也不懂 谢谢大家了
    44x14x5的车间 全面通风 需要做风管吗 还是在墙上安装几个轴流风机就行了? 气流组织,这个偶不会啊 就是很一般的化工厂房,污染大的地方用局部排风。屋顶有很多罐子,风管很不好选线啊...
    2011-06-01 09:21:01 来自 PC 评论 举报
  • juqi7
    1.同意板凳,另外要根据建筑物的特点设置。
    2.问一下工艺专业三氯苯物性和工艺流程,如不易挥发,不会扬尘,我认为可以不处理。如需做排气罩,需加除尘器或净化系统。
    3.可以用厚钢板焊接。浓度高的话不可直接排放,需做净化处理。注意风机防爆,管道接地和法兰处跨接。

    [ 本帖最后由 juqi7 于 2011-5-31 23:31 编辑 ]