羊寿生
虽然国内的给水特点是趋于平稳,趋于饱和,但是城市排水的问题还是比较多的。

当前我国城市污水处理率低,我们的任务还是比较重的。下一个5年计划的城市污水处理率要达到50%,看来,环境污染还是比较严重的。比如说,上海黄浦江改造工程,据统计,整个工程投资几百亿,可是现在的效果怎么样?污染仍然比较严重。我们国家的排水事业还有很长的路要走。我们院每年设计城市污水处理厂5~6座,国家投资力度逐年上升。而且排水工程造价都比较贵,一般每m3污水投资大概在1 500~2 000元。可见基建投资比较高。随着施工技术的改进,一些新的施工方法也相继引到了排水工程中来。各种泵站也逐渐完善起来。

国家对环保的投资逐年增加,人们对排水事业也逐渐形成了认识。但是还是有些人对排水的概念不是恨清楚。首先我想重申的是污水处理的概念,污水处理应包括:收集与输送,只建污水厂而没有相应的管网收集系统,这是不完整的污水处理系统,关键是污水的收集与输送,这么简单的问题可是实际中确实很多见。有的把厂建完了,却发愁没有污水可以处理,造成没有污水处理或者半负荷运行造成浪费。所以一定要牢记,污水的收集与输送是污水处理系统的关键。污水处理厂的出水的排放也是重中之重,非常重要。如果处理水排到内河,仍然会造成污染,而且要达标排放。最后一个部分就是污泥的处置。现在越来越多的污水处理厂对这个问题狠头痛。因为污泥处置费用也很高。而且如果处理不好的话,仍然会对周围的环境造成污染。现在污泥处置的方向是长内处置。

关于污水处理所需要的资料:1水量,现在的水量与将来的水量,这个要求设计人要有长远的考虑和统筹的方法。比如上海现在的污水产量是580万m3/d,将来要达到800万m3/d,所以设计污水处理厂时要充分考虑现在和将来的污水处理量。如果这个环节没有把握好,就会造成严重的后果。往往有的污水处理厂今天建成,明天因为水量增加了就要改建,后天还要扩建,或者有的污水处理厂建成后没有污水可以处理,只能半负荷运行,因为考虑问题超前了,当时的污水量愿没有设计值。最好是按照事态的发展趋势逐步扩建。总的来讲,要对污水水量充分估计,并指导设计建设污水厂,不能太大不能太小。2 水量,问题比较复杂。城市污水分有机污染和无机污染,可生物降解污染和不可生物降解污染,颗粒状污染和溶解状污染。COD多或者COD少等污染,并对其又充分的准备和对策。又针对性的设计污水处理厂。3 排放标准,这要看出水要排到什么地方。排到内河或者排海的出水标准不一样。4 选择处理工艺、规模、处理成都、用地、地址资料、环境要求、投资与经常费用等。现在多建1~2万m3/d的污水处理厂,所需要的污水处理资料就要按照中小型的污水处理厂准备资料。

处理工艺,现在我国城市污水处理大多都采用一级处理及一级加强处理工艺。其工艺基建费用一般在500~700元/m3,经常费用在0.1~0.2元/m3范围之内。有的污水处理厂只是采用沉淀-外排的工艺,上海就有一个这样的一级污水处理厂。此外,还有部分污水处理厂采用二级处理及二级加强处理,采用这种方法多数污水厂采用活性污泥法。中国最早的污水处理厂就是采用活性污泥法。上海的北区、东区和西区污水处理厂从1928年到现在一直运行,规模也逐渐发展到现在的5万m3/d,东区从原来的1.5万~5万m3/d。活性污泥法是比较传统的污水处理法,主要处理有机物污染。二级加强处理科去除氮磷,就是常说的A/O法,或者AA/O法,上海城市污水处理厂重各种工艺都有。最后一个三级处理工艺,科进一步去除有机物,厦门的鼓浪屿污水处理厂规模2000m3/d就是采用三级处理工艺,不过三级处理工艺投资比较贵,大约在2万元/m3,所以这种三级处理工艺很少采用,一般都是采用一级、二级活性污泥法。

污泥处理,原来都是收集,然后外运,现在很少人再用污泥作肥料了,这样,就迫使污水厂在厂内解决污泥问题。现在很多污水处理厂都相应增加了污泥脱水装置。一般多采用离心脱水机,其效果好,但是不能停运,否则气味难以控制,所以一般连续运行24小时或者48小时,然后再冲洗。其他脱水机的异味比较严重。污泥脱水后,一般都外运到垃圾填埋厂,又要花很多钱,所以现在的想法是几种建一个污泥处理厂,比如上海地区,计划南北各建一座,投资可能会节省一些。但是投资依然比较贵,一般污泥处理费用在600~700元之间。

污水处理的发展,1 一体化处理工艺,活性污泥法的曝气池和沉淀池合建,可以解决污泥回流问题。比如说UNITANK工艺,UASB工艺,等。曝气池和沉淀池合建可以解决占地问题,而且投资相应节省,这是第一个趋势。2 专用菌处理方式。杭州药厂专用细菌处理或者修复流体活性已有实例。上海的臭河浜投加专用菌,一周后,测试其参数,基本回复到了被污染前的指标。另外徐家汇到上澳塘河水2km长,加生物细菌后,水质基本上稳定在以前的状态。3 固定化