海外院工程的SATWE10、SATWE08和GSSAP计算比较:
1、 柱1的B边配筋大了近1倍,GSSAP证明SATWE10有问题,SATWE08更合理;
2、 墙2暗柱钢筋SATWE08小了30%,GSSAP证明SATWE10有问题,SATWE08更合理。


pk每次换版本都需要一个稳定期,此次换新规范版本也不例外,在此期间用第三方软件校核下计算结果,对于结构安全就很有必要。

[ 本帖最后由 cs5210 于 2011-6-2 11:16 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • youranwt
    youranwt 沙发
    学习了,受教了。
    2011-08-01 22:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • hbq038108
    hbq038108 板凳
    大家多讨论
    2011-08-01 17:21:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

◆诡异的柱子:B边配筋大一倍,H边小一倍(satwe新规范版对比satwe08版)

同样一根柱子“柱1”,边B边配筋SATWE新规范版比SATWE08版大一倍,H边比SATWE08版小一倍,详见附件pk换新规范版本还需要一个稳定期,此期间用第三方软件校核下计算结果就很有必要。师兄们有升级PK新规范的,也共享下对比结果。PS:推荐讨论:广厦与PKPM操作及计算的区别,哪个好[ 本帖最后由 cs5210 于 2011-6-9 14:29 编辑