土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑超限审查指标问题

高层建筑超限审查指标问题

发布于:2006-05-08 11:02:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程为A级高度(92.0m)高层建筑,现有两个超限指标:(1).双塔结构;okok.org (2).错层结构okok.org 方案审查时,审查专家提出,该工程楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值大于1.2,也应作为一个超限指标,需进行超限审查.
本人想请教,按国家规定,甲方所提出的这个指标是不是超限审查的一个指标,有何根据?
  • wangxiucun
    wangxiucun 沙发
    算的,《全国抗震规范》表3.4.2-1指出了“竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值大于1.2”属于扭转不规则,加上上述两条凑成三条就以经满足了抗震审批的要求,需要进行超限审查!
    2006-05-08 12:42:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。