防雷减灾
\
化工液化石油气是否应该加装避雷针!
化工液化石油气是否应该加装避雷针!
问题很简单 液化石油气充装站,储罐是地上罐,是否在防雷设计中加装避雷针呢,城镇燃气设计规范要求按二类防雷设计, 化工防火规范要求可不设避雷针,建筑防雷规范GB50057 ,在化工这块说的 我很迷糊,储罐上的通气管什么的 都有阻火噻, 等待高手指点。如果要加 说明白加的原因 不加 说不加的原因。
发布于
2011-05-30 07:32:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
之清
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的第3.3.11.1条之规定,有爆炸危险的露天钢制封闭气罐,当其壁厚不小于不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处。。。。。。由于罐体上加装其他金属装置,如:呼吸阀,通气管等单体突出金属装置,我们在实际的设计和施工过程中都加装了独立避雷针。:D
2014-04-14 16:46:14
来自 PC
评论
举报
电气书生
避雷针作用是引雷
万一没做对反而适得其反
2014-04-09 23:52:09
来自 PC
评论
举报