请教:如何清理蒸发器排管下方积存杂物,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lleedd
沙发
我现在遇到的问题是,厂家给的标准工况下(风冷式冷凝器)的传热系数是34W(平方米.度) 那把这个传热系数放到我设计的工况下来计算肯定是不行的,那现在我该怎么确定传热系数
2011-05-30 22:53:30
赞同0
-
baiyunfei
板凳
厂家设计及制造均按照国标工况进行的,而用户在使用时的工况绝对不是国家标准中的工况,所以在测试时的结果也不可能和厂家设计时一致的。另外,蒸发器及冷凝器在用户那里必不可免的会受到管道里边的灰尘等影响,所以你的测试不能反映真实情况。