请问双电源应急照明 在发生火灾是要全部切断供电,而用蓄电池供电吗?还是发生火灾是不切断电源 继续正常供电呢?

全部回答(31 )

  • liguang0001
    应急照明灯是在线路断电的情况下才会由蓄电池供电亮起,线路接在消防电源双回路供电。当火灾来临时,要求强切非消防电源,其实也就是消防电源的其中一路。那么切除一路,第二个备用回路自动切换上,线路依然带电,应急照明依然不会亮起,仍旧处在充电状态。所以消防要求强制点亮才是最终解决方案,并强制点亮是点的公共照明灯具还是应急照明灯具规范无明确说法。
    2017-07-01 10:51:01 来自 PC 评论 举报
  • hnjzsd0016
    争得热闹,但还是没明白
    2015-04-13 11:11:13 来自 PC 评论 举报