我最近做了一个燃气项目,室外燃气管道大约有1000m,燃气管道采用直埋敷设,我想请教大家就这段室外管道用做防雷接地吗?多少米做一组接地极。还用做防静电接接地吗?,怎么做?

全部回答(13 )

  • w550411442
    还有就是你室外燃气管道是否在房屋建筑的避雷网范围之内,若在其内可不需接地,还有就是看其管材,使用是镀锌管材的话,投资成本很大
    2011-06-14 17:59:14 来自 PC 评论 举报
  • scsnlibo
    入户的金属燃气管需作等电位联结,规范要求避免用燃气管道作接地极,燃气管入户后应插入一绝缘段,以与户外埋地的燃气管隔离,为防雷电流在燃气管道上产生电火花,在些绝缘段两端应跨接火花放电间隙。