做KYN28A-12这几年,同样是进线计量柜,有的省局规定,必须用组合式计量箱;有的省局规定,必须用计量手车;有的省局规定,电流互感器固定安装做PT手车;有的省局规定,电流互感器和PT都固定安装PT加GN19的隔离开关。
其他的我都忍了,最后一种情况,让人抓狂:SX省局的规定,电流互感器PT固定安装PT加GN19隔离开关,电流互感器型号还是LA,牛人,非要把KYN28做成GG-1A。做成GG1-A也就忍了,当消弧柜做吧,竟然是800柜宽,不给留出来隔离拉杆的位置,别说金属的拉杆了,绝缘拉杆也伸不过去!
这帮省局的人只懂电气不懂设备,闭门造车,纯粹瞎闹,设计出来的电气结构图完全背离了产品的灵魂,弄出来的都是四不像。
感觉做不出来,有人却说这么做了好几年了,别人能做出来你怎么做不出来?去看看别的厂家做的这种计量柜!我的老天啊,我要疯了:GN19隔离开关偏中心安装,竟然用KYN28A地刀操作大轴当隔离操作大轴,电缆室没有泄压通道,LA电流互感器不是LZZBJ9-10啊,不是支柱式的,必须加绝缘子支撑,好么,人家也没绝缘子,直接从主母排搭接下来,再搭接下去接电缆!这种结构动热稳定性肯定不满足要求,竟然也能通过验收!???
地刀操作大轴当隔离操作大轴,外面加了把挂锁,但是和进线断路器没有连锁,万一拿钥匙的这个人还误操作了怎么办?断路器合着就拉隔离开关??能行?
真是胆子大,电业局敢规定,一些不负责人的小成套厂就敢做,都不对产品性能负责,最终吃亏的是用户。不怕说大了,这些人一点职业道德都没有!!