土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给排水标高问题

室外给排水标高问题

发布于:2011-05-29 09:24:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在电厂上班,我们厂区的雨水排水系统和我们生活区的雨水排水系统在接口的位置(生活区的雨水排进厂区雨水系统)生活区出口的标高低于厂区入口的标高,面对这样的情况有什么好的处理办法吗?先不要讨论既成事实的原因,请各位高手指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • atao1977
    atao1977 沙发
    不管怎么设井,生活区的雨排肯定只能排到厂区排水那个接口井的管口标高的高度,剩下的水是排不出去的,长时间这么排容易堵塞,因为杂物都沉淀在管底,并且如果生活区外线接口有问题,漏水容易引起路面下沉,最好还是设泵抽吧
    2011-06-13 18:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • ly152776007
    ly152776007 板凳
    用泵那要被老总骂死的,那行不通,我就在那设了个集水井,出口往厂区有坡度,这样厂区的雨水不会倒灌,但是这个井有一定的积水,能行吗?
    2011-05-29 22:17:29