高层小区主电源好几台变压器,备用电源一台发电机,发电机失压信号与几台变压器如何取得?是不是任何一个变压器没电,发电机都要启动?
发布于
2011-05-29 00:26:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dhq163
变压器分布在几个地方,有箱变,也有地下室干变,是不是每个应急负荷都引来信号,做“与”控制启动?
2011-05-30 10:32:30
来自 PC
评论
举报
lingxuct
不是的!
发电机是应急用事故处理的应急电源,只给应急段失电时供电,发电机取应急段电压信号(无压自启动,用出口电压跳应急段进线开关,有母联时合母联,最后合发电机给应急段的电源断路器)。
如果应急段是单母分段母联自投(二段都是应急负荷),则需要取这二个(段)的电压信号(AND关系),就是二段全失电后才启动发电机(因二段母联可以自投)。