土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 某大型火力发电厂低压变压器综保配置及开关高联低功能状况表

某大型火力发电厂低压变压器综保配置及开关高联低功能状况表

发布于:2011-05-28 15:48:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
厂用低压变压器保护采用南京东大金智公司WDZ-440[EX]型低压变压器综合保护测控装置(下表中用1表示)、WDZ-441型低压变压器差动保护测控装置(下表中用2表示)、三卷变压器用WDZ-DCAP-3241型三卷变压器差动保护测控装置(下表中用3表示),配有过流、零序过流保护。


序号 变名称 型号 保护配置 开关高联低功能
1 空冷变 ZTSCB10-2500/6整流,调压,三相,线圈外绝缘为成型固体,低压线圈为箔式 1、3 有
2 除尘变 ZSCB10-2500/10整流,三相,线圈外绝缘为成型固体,低压线圈为箔式 1、2 无
3 汽机变 SCB10-2000/6三相,线圈外绝缘为成型固体,低压线圈为箔式 1、2 有
4 公用变 SCB10-2000/10 1、2 有
5 锅炉变 SCB10-1600/10 1 有
6 等离子变 SCB10-1000/10.5 1 有
7 升压站变 SCB10-630/6 1 无
8 输煤变
煤场变 SCB10-1600/6 1 无
9 检修变
除灰变
照明变 SCB10-800/10 1 无
10 脱硫变 SGB10-1600/6三相,钢面环保型,低压线圈为箔式 1;EX型 有

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主很对!!!明白人啊。

    再有,600MW也有全6KV的,但10KV用于远程输煤,呵呵。
    2016-04-18 15:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • chengzcb
    chengzcb 板凳
    发的有点乱,不过也可以学到一些东西。
    2011-06-02 11:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某大型火力发电厂6KV电压互感器二次线要点

综合保护装置设置在小车柜上部小室内,6KV段内开关柜上部小室内通行布置11条小母线,分别为:380/220V四条,L1、L2、L3、N,供给本柜内照明及两部位电加热(断路器室50W,电缆室100W),由L1和N相220V供。PT二次四条,yMa、yMb、yMc、yMn,供给本柜开关WDZ-440型综保-F1。低电压三条,1DBM、2DBM、3DBM,分别为0.5S、9S及公共端。1. 设计原则:在断路器和F+C的控制回路中均采用断路器和接触器本身的防跳回路,取消综保装置的防跳回路。