土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 埋管侧定压补水问题?

埋管侧定压补水问题?

发布于:2011-05-28 09:46:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
请问,使用侧和地埋侧可以共用一个高位水箱进行定压吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongwenxunshen
    干了一年,居然不能引经据典的回答地源热泵的问题我感觉很失败。
    个人觉得最好是分设。因为地埋管埋地较深,管道内压大,我觉得我们设计的时候应该认为有的地方填埋不实,也就是说管道局部没有外压,这样管道的承压就很大。
    因此,一般埋管侧的定压都定的很低,如果压力高有可能还在地埋管的承压范围之内,但是会加速地埋管的老化,愚见,欢迎拍砖指正
    2012-07-09 19:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • majw1206
    majw1206 板凳
    地埋管是依靠高位膨胀水箱来补水的 。。 空调侧是依靠定呀装置来补水的 。。