土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教各位大虾。。。。雷电波侵入怎么防范。二级防雷建筑物

请教各位大虾。。。。雷电波侵入怎么防范。二级防雷建筑物

发布于:2011-05-28 09:32:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
急。。。。。。。急。。。。我做医院防雷接地,就是在屋顶层敷设10*10避雷网格,引下线和接地极都做了。可是老师说我的防雷电波侵入没有。请问应该怎么做。。希望大家给我指点。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuwensh
    zhuwensh 沙发
    你应该按《建筑物防雷设计规范》做。
    <建筑物防雷设计规范> 第3.3.9条 防雷电波侵人的措施,应符合下列要求:

    一、当低压线路全长采用埋地电缆或敷设在架空金属线槽内的电缆引入时,在入户端应将电缆金属外皮、金属线槽接地;对本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,上述金属物尚应与防雷的接地装置相连。

    二、本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,其低压电源线路应符合下列要求:

    1.低压架空线应改换一段埋地金属错装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人,其埋地长度应符合本规范(3.2.3)表达式的要求,但电缆埋地长度不应小于15m。入户端电缆的金属外皮、钢管应与防雷的接地装置相连。在电缆与架空线连接处尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

    2.平均雷暴日小于30d/a 地区的建筑物,可采用低压架空线直接引人建筑物内,但应符合下列要求:

    ⑴ 在入户处应装设避雷器或设2~3mm的空气间隙,并应与绝缘子铁脚、金具连在一起接到防雷的接地装置上,其冲击接地电阻不应大于5Ω。

    (2)入户处的三基电杆绝缘子铁脚、金具应接地,靠近建筑物的电杆,其冲击接地电阻不应大于10Ω,其佘两基电杆不应大于20Ω。

    三、本规范第2.0.3条一、二、三、八、九款所规定的建筑物,其低压电源线路应符合下列要求:

    1.当低压架空线转换金属皑装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人时,其埋地长度应大于或等于15m,尚应符合本条第二款1项的其它要求。

    2..当架空线直接引人时,在人户处应加装避雷器,并将其与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上。靠近建筑物的两基电杆上的绝缘子铁脚应接地,其冲击接地电阻不应大于30Ω。

    四、架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
    2011-05-29 09:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    线路上加浪涌保护器就可以防止雷电波侵入。你搜搜这个产品的样本看看
    2011-05-28 21:04:28

    回复 举报
    赞同0