通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
充实起来 学习起来
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hrbzhd
沙发
直燃机房、锅炉房的通风有2个目的
2011-06-02 15:00:02
赞同0
-
dkala08
板凳
首先应满足各个目的的通风量:如平时;事故等;机房是否经常有人,否则不用排烟
2011-06-01 17:14:01
赞同0
加载更多1、平时排风,通风量按换气次数≥4-6次。
2、事故排风,通风量按换气次数≥12次。
3、直燃机房和锅炉房如果是无人值守不需要设排烟。如果不满足防火要求的需要设排烟。