发布于:2006-05-07 21:23:07
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式
母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安
装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行
安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在
防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且
难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性
、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。
而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分
支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不
可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支
线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺连接器:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的
特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,
可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头
耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺连接器做电缆分支,综合效益明
显,性价比优于以往的传统连接方式。