小区漏电断路器可以是3P的吗?
小区漏电断路器可以是3P的吗?
小区配电柜出线总断路器设计院设计为225A/3P 300mA漏电只报警不断电,下面的五个出线回路分别是:井道插座,应急照明,配电间用电,物业用电,消防电梯及客梯。请问这进线断路器选型合理吗?
发布于
2011-05-27 23:04:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
weilmeng
支持
2011-05-28 23:05:28
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
作为小区配电柜出线总断路器,其下面必定会有使用到零(N)线的负载,如果使用了3P的漏电只报警不断电的断路器,那么,你就会整天听到报警的声响,你说烦不烦呢?
应该选择4P或3P+N的才正确。