土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 小区漏电断路器可以是3P的吗?
小区配电柜出线总断路器设计院设计为225A/3P 300mA漏电只报警不断电,下面的五个出线回路分别是:井道插座,应急照明,配电间用电,物业用电,消防电梯及客梯。请问这进线断路器选型合理吗?

全部回答(4 )

  • weilmeng

    支持
    2011-05-28 23:05:28 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子

    作为小区配电柜出线总断路器,其下面必定会有使用到零(N)线的负载,如果使用了3P的漏电只报警不断电的断路器,那么,你就会整天听到报警的声响,你说烦不烦呢?

    应该选择4P或3P+N的才正确。
    2011-05-28 21:31:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10