土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 双管式热水采暖系统的立管何时可不考虑热膨胀?

双管式热水采暖系统的立管何时可不考虑热膨胀?

发布于:2011-05-27 21:12:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
双管式热水采暖系统的立管何时可不考虑热膨胀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    楼主指的分户计量公用立管
    还是传统垂直系统的立管?
    2011-06-28 13:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    不管是单管式还是双管式;不管是同程式还是异程式;采暖立管任何时候都必须考虑热膨胀。
    2011-06-27 15:12:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内恒温泳池的采暖方式有哪些呢?

请问各位大虾,五星级酒店内室内恒温泳池的常用采暖方式有哪些呢?防结露措施一般有哪些呢?

回帖成功