7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • fafayanqiang
    fafayanqiang 沙发
    1.建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g时,丙类建筑宜按8度(0.2g)采取抗震构造措施;
    2.乙类建筑的抗震措施应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;
    3.建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g的乙类建筑,其抗震措施,不是按上述1和2进行叠加;
    4.抗震等级提高则表明抗震措施的加强,而抗震措施包括抗震构造措施和抗震内力放大系数,对于建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g的丙类建筑,规范要求提高的仅为抗震构造措施;
    5.建筑场地为Ⅲ类,设计基本加速度为0.15g的乙类建筑,其结构抗震等级按8度(0.2g)采用,抗震构造措施比8度(0.2g)适当加强,且加强不一定是提高一度,可采用适当提高配箍率、配筋率、适当加大钢筋规格、加密箍筋间距等方法。11G329-1图集给的是8+,即在8度抗震构造措施基础上适当加强。
    乙类建筑抗震措施已经顺带提高了抗震构造措施,实在没有必要再提高一度了,抗震规范是一个整体,应该前后综合考虑,不可以物理叠加。