发布于:2006-05-07 18:37:07
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
我现在做的一个医院建筑给排水设计
甲方要求污水站也设计了
我以前没有接触过
医院共有6个有带淋浴卫生间的休息室 12个床位
有带淋浴卫生间的床位28个
普通床位42个 有公共洗澡间
计算污水处理水量按多少个床位算
休息室床位算进去吗
第2.0.1条 医院的分项给水量应按《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88确定。
第2.0.2条 医院的综合排水量、小时变化系数,与医院性质、规模、设备完善程度等有关,亦可按照下列数据计算:
一、设备比较齐全的大型医院:平均日污水量为400 ~ 600L/床·d ,k=2.O~2.2 。
二、一般设备的中型医院:平均日污水量为300 ~ 400 L/床·d ,k=2.2 ~ 2.5 。
三、小型医院:平均日污水量为250 ~ 300L/床·d ,k=2.5 。
平均日污水量我应该取多少呢?我取500L/床·d可以吗?因为考虑到南方洗澡用水量大 !
医院在上海市嘉定区
污水排放标准我应该按二级还是三级标准来做?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句设备投资10万元左右,有需要可以与我联系qq:22279155
回复 举报
按700L/床·d
回复 举报