土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
建筑施工
\
桩基甲级 二类桩的比例是否有限制
桩基甲级 二类桩的比例是否有限制
26层 ,二层地下室,桩基为钻孔灌注桩,开挖后检测出现二类桩比例达35%,请问对于1、甲级基础是否可以出现如此高2、申请优质结构工程有无影响。
发布于
2011-05-27 16:05:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
qin.jq
楼主所言二类桩检测指的是低应变检测吧,低应变检测二类桩属于合格桩,对于基础设计等级甲级的,是没有任何影响的,但是对于创优工程影响肯定有的,不同省市优质工程对于一类桩的比例要求是不同的,具体查看各地文件。钻孔灌注桩的二类桩产生原因很多,但有一种情况较为特殊,就是钻孔灌注桩直径不均匀、扩径现象,本身有利于结构安全的,但是波曲线变化异常,也会判定二类桩。为了创优需要,和桩基检测单位沟通一下,也是必要的。
建议楼主可以学习《桩基检测规范》,提高一下。
2011-05-28 16:38:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
qianjianli
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
建议楼主可以学习《桩基检测规范》,提高一下。