土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷头距墙最小距离

请教喷头距墙最小距离

发布于:2011-05-27 15:46:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
布置喷头距墙的最小距离在哪条规范上有规定呢?

《全国民用建筑工程设计技术措施/给排水》2003版本 P180 表7.2.14-4下写“喷头到墙边的最小距离为100mm”
《自动喷水灭火系统设计规范》表7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离,这条没有看懂,墙体是否算作障碍物。

问题出处:一张喷淋的图,比较紧凑,喷头距墙300mm,审核的时候卡壳了,老师傅跟我说最小要600mm,我拿出技术措施,他不认可,要我出示规范,然后用经验来压我,无共同语言。因为布置的比较紧凑,所以一旦挪动,整个一片都要变动了,改动比较大。

[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-27 15:47 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 11北极熊猫
    自动喷水灭火系统设计规范》
    2017-08-01 16:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • sailorshi
    sailorshi 板凳
    遇到这种,也是没办法。有些人就是这样,依老卖老。我一般的解决办法是,去给个红包。当然,如果改动量不是特别大,还是改了吧。那些审图的才不管你累不累死呢。
    2017-07-20 17:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵

一类高层商住楼,屋顶高度97.8米,地下室为两层,消火栓系统分高区低区两个区。问题:地下室设置消防出水泵,水泵有两种设置方法:1,设高区增压消防泵和低区消防增压泵两套泵系统;2,设高区增压泵,低区消防供水由高区水泵在地下室减压后再接低区管网。各位大侠,选用哪种?

回帖成功

经验值 +10