土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于I类场地的丙类建筑的抗震等级问题的确定

关于I类场地的丙类建筑的抗震等级问题的确定

发布于:2011-05-27 14:48:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于I类场地的丙类建筑的抗震等级问题的确定,比如位于I类场地的设防烈度为7度的框架,确定框架抗震等级的时候,可以按降低一度按6度确定其抗震等级吗?
规范是说可以按6度确定其抗震构造措施,但抗震等级属于抗震构造措施范围吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanyi101
    tanyi101 沙发
    对上述问题,转载兰老师的回复。

    谢谢你的指出
    感谢大家的关注。
    对于上述:5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
    请大家注意:抗震措施(仅内力调整,变形调整)所对应的抗震等级,与抗震构造措施所对应的抗震等级,两者不一定是同一值。这是因为:抗震构造措施还要受建筑场地的影响,如I级场地等等。2010年一级考了类似题目。大家一定要注意了。
    其他问题,我下线后马上进行复核,下周一公布在我的网页上和土木在线上。
    再次谢谢楼主!
    兰老师
    2011-05-27 19:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • qiaojun82
    qiaojun82 板凳
    抗震措施分为1 :抗震措施(抗震规范6.2、7.2、8.2中的规定)抗震内力调整。
    2 :抗震构造措施(抗震规范6.3、6.4、6.5、7.3、7.4、7.5、8.3、8.4、8.5中的规定)抗震内力调整。
    抗震等级属于抗震措施(包括内力调整、构造措施),其确定因素重点是抗震设防类别、所在地区设防烈度、建筑物高度、结构形式等具体详见抗规6.1.2。
    综上:该工程抗震等级仍因按7度区确定,但构造措施可按6度区选取。
    请大家指正!
    2011-05-27 17:02:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010年真题上午32题的疑惑

2010年一级结构工程师专业考试上午32题的砌体强度的调整系数到底是0.还是0.81?请各位高手指教

回帖成功

经验值 +10