如何解决VRV空调系统制热的瓶颈!
如何解决VRV空调系统制热的瓶颈!
最近本人在做毕业设计,设计要求空调系统的多元化,我使用了全空气系统和风机盘管加独立新风,最后在老师的鼓动下,我是使用了VRV,都说VRV很简单,没什么搞头,但是我想请教各位前辈,如何解决VRV空调房间的新风问题,以及VRV冬季室外气温过低,导致制热效果不好的办法!
发布于
2006-05-07 16:54:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
csrudkwp
用多联机冬季制热可以采用双热源空调系统,我们现在有这种多联机(美的MDV),室内配有热水盘管,当环境温度低于-7度,开启壁挂炉(或者直接接到市政热网)停主机,保证冬季采暖效果。新风机可以单独采用一个内机作为新风机。进行新风处理。设计起来比较方便。
2006-05-08 18:31:08
来自 PC
评论
举报
lo_oj
新风用全热交换器或者全新风机组,制热问题没法解决~!~!
2006-05-07 19:45:07
来自 PC