土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母差保护

母差保护

发布于:2006-05-07 16:20:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我有个问题,现在我60KV母线做母差保护,那我的分段开关还用加过流保护吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392
    物理结构不用装设,但是还是得考虑的啊,还是得给过流做整定啊
    如果不去考虑的话就等于没有这个功能啊!!
    2006-05-18 13:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • wxlin888888
    wxlin888888 板凳
    是这样,现在的微机母线保护除了具有母线差动功能外,装置内还设有充电保护和过流保护的功能,并还具有断路器失灵功能。可以对差动和充电过流保护选用不同的CT,但用一个装置就可以了,不需再设1面屏。
    2006-05-17 15:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机型10KV、35KV消谐装置经常发谐振?

我们35KV变电站,在10KV、35KV消谐装置经常发谐振,不知是什么原因?请大家帮忙分析一下!每天多则有30次,少则有3~5次,10KV有两条出线,带了7000KW负荷。是200米电缆线路。

回帖成功

经验值 +10