各位高手好,常规的变压器电能损耗计算太麻烦。我只需要粗略计算变压器电能损耗,如果你们有这方面的经验或简便方法,请告诉我好吗?不胜感激!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句有功损耗电量(千瓦时):△Ap=△P0T+△Pk(Aa/SeTcosΦ2)2T
无功损耗电量(千乏时):△Ar=I0%SeT/100+Uk%Se (Aa/SeTcosΦ2)2T/100
式中:
△P0为变压器空载损耗(千瓦);
△Pk为变压器短路损耗(千瓦);
Aa为变压器当月有功电量(千瓦时);
Se为变压器额定容量(千伏安);
cosΦ2为变压器二次侧月平均功率因数;
I0%为变压器空载电流百分比;
Uk%变压器阻抗电压百分比;
T为变压器运行小时(按月运行720小时计)。
不好意思现在才看见, 不知道对你还有没有用!
回复 举报
型号(11、9、7等)越高的变压器,损耗曲线位置越低。