如何保证备自投切换的成功率?

发布于:2011-05-27 12:59:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司设计的400V供电系统一般都是采用单母线+分段的模式,分段开关柜内设置备自投装置。正常运行时两个工作段分列运行,分段开关处于分闸位置,若一路电源故障,则备自投动作并合闸分段开关,以保证整个系统可以连续运行。但目前碰到的问题是:几乎所有的备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸,整个系统失电停运。请各位帮我分析分析原因并提出建议。多谢!
补充几点:
1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
2.备自投引入了两个工作段的母线电压。
3.其中一段电源故障时备自投并不马上动作,一般延时1~3秒再合闸分段开关。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chintclf
    chintclf 沙发
    可能是进线断路器定值太小,分段开关分掉故障的进线后,自己合闸,负荷变大,导致另一路进线跳,你可以试试人工的方式来分一路进线在同时合分段看看。
    2011-09-10 11:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • lackking110
    lackking110 板凳
    有可能是“电动机群启”现象,使开关过流跳闸,。具体的我也不确定

    [ 本帖最后由 lackking110 于 2011-8-18 22:49 编辑 ]
    2011-08-18 22:32:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。