土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水立管伸缩节

关于排水立管伸缩节

发布于:2006-05-07 14:56:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近日设计一个小工程排水立管伸缩节在地面上,施工单位提出说有做法是做在板下的,而且有新的标准图,不过我一直没见到,大家对这有什么想法?我还是比较喜欢在地面上

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    排水塑料管的设计规程上有相关规定
    2006-05-07 20:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • shaggy0101
    shaggy0101 板凳
    最好靠近水流汇合处(三通),如果管道和楼板直接混凝土打死,该部位属固定支撑,管道变形每层基本独立消化,为保护三通接口,伸缩节靠近较为保险。如果穿楼板处有套管,套管内塞柔性物质,属活动支撑,伸缩节放楼板上我觉得问题不大。
    2006-05-07 19:03:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多