土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计

层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计

发布于:2006-05-07 14:50:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?
我把自己的做法说一下,望大家指正:
1、危险等级:仓库危险二级
2、喷水强度:16l/min*m2
3、作用面积:300m2
4、喷头工作压力:0.1MPa
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/s
b、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
c、系统的压力(水泵扬程)H=69.3m
具体计算见附图

1146984614184.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • oppoapp
    oppoapp 沙发
    下载不了啊,我无语了!!你的计算方法很简单啊,软件算的都是一步一步算的,先确定流量,再确定管径、损失,接着再算流量和损失,算起来没这么简单吧!
    2009-01-22 13:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    建筑给排水设计软件-旺旺2009
    http://down2.zhulong.com/tech/detailprof463998GP.htm
    功能强大:1.包含给排水专业全部的设计数据;
    2.包含给排水设计的全部资料;
    3.消火栓计算,人防计算,换粪池计算,中水计算,降温池计算,全国各地暴雨强度,水泵自动选型,住宅给水计算,气体灭火计算,消防水池计算,减压孔板计算,水泵功率计算,水池补水管计算,通风管计算,管道伸缩计算,用水量统计,热泵计算,无负压计算,换热器计算,耗热量计算,蒸汽计算,煤气计算,电量计算,气压罐计算,膨胀罐计算,直饮水计算,会合通气管计算,百分数给水计算,百分数排水计算,概率法给水计算,概率法排水计算,常用材料,冷热水比例计算,矩形排水沟计算(天沟计算),太阳能计算,倒虹吸计算,水喷雾计算,游泳池计算,灭火器计算,水泵吸水管计算,水泵吸水井尺寸计算,给水管道水力计算,排水管道水力计算,水池泄空管计算,燃气热水计算,电热水计算,管道保温厚度计算,电伴热计算,保冷计算。
    4.不占用桌面,完全模拟QQ,你会用qq聊天软件吗,本软件同样也隐藏在桌面上方。
    完全免费,联系人QQ 1062174651
    2009-01-05 12:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区内的洒水栓怎么处理

新手上路,多多指教!对于分设给水系统和消防系统的居民生活小区小区内的洒水栓接在哪个管网上?如果接在生活给水管网上怎么计费?如果接在消防系统上能否保证消防安全?

回帖成功

经验值 +10