土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么总是提示母线接地警告?
最近单位安装了电气自动化系统,有时电脑显示屏总是提示出现母线接地警告报警。几乎在同一时间,分别是1#进线2#进线1#出线2#出线还有母监一起报警。报警后检查各柜均受电正常。这是怎么回事啊?请大侠们指导一下啊!谢谢啦~

全部回答(7 )

  • tcchezhong
    如果是中性点不接地系统,才应该报警。10KV中性点接地,应该跳闸。
    如果是中性点不接地系统,电缆凯装金属外皮应该只有一端接地,且接地线应该穿过零序CT。 不穿过零序CT或两端接地,出现外部(其他)接地故障时,你这里的所有回路,会发生全都报警的现象。
    2006-05-08 11:20:08 来自 PC 评论 举报
  • bstbst78
    凯装金属外皮通过箱体接地不穿零序CT
    2006-05-08 10:11:08 来自 PC 评论 举报