土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火分区的配电

防火分区的配电

发布于:2006-05-07 11:29:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
查了规范,消防线路的分支线路不应、分支干线不宜跨越防火分区,不知对于普通的照明插座线路有什么要求没有?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xwy
    xwy 沙发
    马上要开始搞一个大型的商场,有一层是地下室,现在分7个防火分区,现场的实际情况只允许设置4个配电室,我的想法是消防电源箱还是在每个防火分区内分别设置,其余的普通照明及插座线路从附近的配电室穿金属线槽引来,跨越防火分区处用防火材料进行封堵,这样就出现了普通线路穿越了防火分区的情况,这样做可行?请大家帮忙出个主意,谢谢!
    2006-05-09 16:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    应该是可以的,但建议不穿越。消防分支线路不允许穿越的原因是防止减小消防负荷之间的影响。普通线路不存在这个问题,但可能会导致火灾穿越,所以不建议线路穿越
    2006-05-09 12:01:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯位可否兼作分线盒

本人在施工现场看到不少,用灯位兼作分线盒的现象。大家认为可以吗?

回帖成功

经验值 +10