土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关临时高压系统的问题

有关临时高压系统的问题

发布于:2011-05-27 08:51:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 星空点点
    星空点点 沙发
    屋面不能设水箱,结构不允许。这是没有办法的办法,很多改造工程都是这么做的,采用全自动消防气压给水设备,带稳压泵和气压罐,30s消防用水靠气压罐供,后面消防主泵自动启动
    2011-06-27 18:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • zt_email
    zt_email 板凳

    不设置屋顶消防水箱,不违反建规8.4.4吗???存疑!(也许改造工程有例外)
    等待你的消防审查结果
    2011-06-27 17:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体消防问题

请问IG541气体消防的工作压力是多大(减压阀后)?气体消防验收规范只规定了试验压力,但没有工作压力,设计上也不明确,据说一般就是7MPa左右,是这样吗,请指教!谢谢。

回帖成功

经验值 +10