发布于:2006-05-07 10:02:07
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
有个困扰我好久的问题啦 希望大家帮我想想办法
我设计的是中水回用,就是进水是二级处理出水,水量5万吨/天。我采用一段N型曝气生物滤池,主要是为了NH3-N达标(<5mg/L).
由于是二级出水,我就没有再N池前设置预处理设备,可是我的问题就是,反冲洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),对这部分水怎么办呢?能直接和进水一起处理吗? 我的进水SS含量才有30mg/L呀,难道要为了反冲洗水在多设计个什么池子吗?
请大家帮帮忙~~~~~~
这是老师给我的设计课题,他说我只能考虑深度处理工艺,不能用到前面的二级处理,就是说反冲洗水不能排到二级处理工艺中,只能在三级处理中解决。
此外,我还有个小问题,就是排的泥,(由于我有化学除磷在N池中应用,所以泥也不少) 一般来说要设计个污泥浓缩池 和污泥脱水车间。对于BAF的深度处理工艺是不是也同样适用呢?如果可以的话,那深度处理产生的污泥浓度,含水率,一般是多少呢?虽然我已经算出了污泥产量,(单位是kg/d,怎么转化到m3/d呢?)可还是不会确定浓缩池的体积。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-------------------------------------------------
☆江西全兴填料公司 专业生产曝气生物滤池配套的生物陶粒滤料、BAF滤头、滤板、单孔膜曝气器
☆联系人:骆先生
☆电话:0799-6798888/6791288
☆传真:0799-6798268
☆网址: www.transung.com
回复 举报
回复 举报