土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教埋地钢管需要设置支墩吗?
设计手册上说承插管道需要设置支墩,位置是弯头、三通等处。
埋地焊接钢管、扬程为200m左右需要设置支墩吗?
在手册里没有找到,如果需要设应该在那些地方设?谢谢
请教埋地钢管需要设置支墩吗?

全部回答(2 )

  • liuren1980
    扬程在200m呀,设计不设支墩应该先计算管道转变处所受扬程压力和其它荷载力是否大于管道的允许受拉应力,如果大于就应该设置,反之,不设。
    2006-05-07 13:41:07 来自 PC 评论 举报
  • ldsun
    规范没说就是不需要了,不过不放心的话就计算一下,归根到底是要搞清楚支墩的作用。
    2006-05-07 09:33:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10