土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 求助:商品混凝土灌浇楼层严重质量问题,内附图片,请大大们帮忙

求助:商品混凝土灌浇楼层严重质量问题,内附图片,请大大们帮忙

发布于:2011-05-26 20:23:26 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
商品混凝土灌浇时,震动器探头没有插入,导致的严重后果,请问该如何解决这个问题。我非专业人士,大家请看照片
请大家帮帮忙。qq:474833494 手机:15825797122
补充:
这是农村旧村改造房子,以包工不包料方式承包给包工头的,出现这种问题真是火大了。包工头说用膨胀水泥补上就没事了,但我自己不放心。处理方案到底该由谁确定?我自己认为先把不牢的拆掉,重新浇筑,自己不懂,不知道楼层厚实的地方需不需要拆掉?重浇是用膨胀水泥好还是用比原先高一号的细石微膨胀砼好。如果用砼,不知道这么点砼,砼公司会卖吗?还有出现这种问题该找哪个部门维权比较好,我是金华义乌的。

[ 本帖最后由 heyuaheyu 于 2011-5-27 22:53 编辑 ]

1.png


2.png


3.png


4.png

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • dd2367806031
    dd2367806031 沙发
    如果是漏震,可剔除-冲刷-基底处理-高一级的细石混凝土补强。如是没有震捣,自流、自密性混凝土,只能拆除重来
    2014-11-23 20:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • sincera6
    sincera6 板凳
    图片看不太清,最好找个内行人看一下。这都是施工单位的责任,他们应当给处理好,这这是无条件的。只要处理得当,对安全性应该没甚么影响
    2011-06-04 11:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

21 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新进的钢筋,目测合格吗?

回帖成功

经验值 +10