商品混凝土灌浇时,震动器探头没有插入,导致的严重后果,请问该如何解决这个问题。我非专业人士,大家请看照片
请大家帮帮忙。qq:474833494 手机:15825797122
补充:
这是农村旧村改造房子,以包工不包料方式承包给包工头的,出现这种问题真是火大了。包工头说用膨胀水泥补上就没事了,但我自己不放心。处理方案到底该由谁确定?我自己认为先把不牢的拆掉,重新浇筑,自己不懂,不知道楼层厚实的地方需不需要拆掉?重浇是用膨胀水泥好还是用比原先高一号的细石微膨胀砼好。如果用砼,不知道这么点砼,砼公司会卖吗?还有出现这种问题该找哪个部门维权比较好,我是金华义乌的。
[
本帖最后由 heyuaheyu 于 2011-5-27 22:53 编辑 ]




全部回复(75 )
只看楼主 我来说两句-
dd2367806031
沙发
如果是漏震,可剔除-冲刷-基底处理-高一级的细石混凝土补强。如是没有震捣,自流、自密性混凝土,只能拆除重来
2014-11-23 20:16:23
赞同0
-
sincera6
板凳
图片看不太清,最好找个内行人看一下。这都是施工单位的责任,他们应当给处理好,这这是无条件的。只要处理得当,对安全性应该没甚么影响
2011-06-04 11:00:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报