正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(165 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
什么样的供电系统需要电器设备外壳打接地桩?为什么三相中有一相量不到电?和接地有关吗?这样的情况再打接地桩危险吗?求高手指教?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(165 )
只看楼主 我来说两句小界面的电缆阻抗大,大截面的阻抗小,同样长度的电缆的总阻抗可定是小截面电缆大于大截面电缆的,并联载流是端电压时相同的,那么电流比就是阻抗比,小截面电缆的载流密度优于大电缆,那随着电流的增加,大截面电缆的载流上升速度就比小截面电缆快,是成倍数关系的。然大电缆载流量与小电缆的载流量比应该不会大于这个比值,所以我认为小电缆反而会没事
具体没算
回复 举报
我也看了你的时间,你在线时间短,我的意思是,你这种问题,在我才来几天就发现论坛多次谈论过.
对于240并50的电缆,从技术上分析是没有问题的.50的根本也不会发热,除非是负荷超过了或非常接近240+50电缆的载流量.
规范要等长等载面的目的是考虑不同截面的电缆并联运行时,由于电缆的内阻抗并不是与其截面级差成正比,所以当回路电流接近两根电缆的额定电流时,其中额定电流小的电缆将过流发热,而额定电流大的电缆将欠电流运行。所以在设计中是不允许现的.
但在实际中,只要二根电缆的载流量大于负荷电流,就完全可以.
回复 举报