土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】240铜芯电缆可以和50铜芯的并联使用么?

【请教】240铜芯电缆可以和50铜芯的并联使用么?

发布于:2011-05-26 20:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原有负荷下,变压器到低压柜进线柜用240mm2铜电缆,现增加一台55kW水泵,变压器容量没问题,在240上并一根50mm2的铜电缆可以不?电工师傅说不行,50的会很发热,我迷惑了,你说呢?

全部回复(165 )

只看楼主 我来说两句
  • dandytian
    dandytian 沙发
    我倒认为是大截面的电缆反而会发热,承受不了,小截面的电缆反倒没有什么问题
    小界面的电缆阻抗大,大截面的阻抗小,同样长度的电缆的总阻抗可定是小截面电缆大于大截面电缆的,并联载流是端电压时相同的,那么电流比就是阻抗比,小截面电缆的载流密度优于大电缆,那随着电流的增加,大截面电缆的载流上升速度就比小截面电缆快,是成倍数关系的。然大电缆载流量与小电缆的载流量比应该不会大于这个比值,所以我认为小电缆反而会没事
    具体没算
    2011-05-27 12:39:27

    回复 举报
    赞同1
  • huajx001
    huajx001 板凳

    我也看了你的时间,你在线时间短,我的意思是,你这种问题,在我才来几天就发现论坛多次谈论过.
    对于240并50的电缆,从技术上分析是没有问题的.50的根本也不会发热,除非是负荷超过了或非常接近240+50电缆的载流量.
    规范要等长等载面的目的是考虑不同截面的电缆并联运行时,由于电缆的内阻抗并不是与其截面级差成正比,所以当回路电流接近两根电缆的额定电流时,其中额定电流小的电缆将过流发热,而额定电流大的电缆将欠电流运行。所以在设计中是不允许现的.
    但在实际中,只要二根电缆的载流量大于负荷电流,就完全可以.
    2011-05-26 23:21:26

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地系统

什么样的供电系统需要电器设备外壳打接地桩?为什么三相中有一相量不到电?和接地有关吗?这样的情况再打接地桩危险吗?求高手指教?

回帖成功

经验值 +10