【请教】240铜芯电缆可以和50铜芯的并联使用么?

提问 发帖 回复

原有负荷下,变压器到低压柜进线柜用240mm2铜电缆,现增加一台55kW水泵,变压器容量没问题,在240上并一根50mm2的铜电缆可以不?电工师傅说不行,50的会很发热,我迷惑了,你说呢?

原有负荷下,变压器低压柜进线柜用240mm2铜电缆,现增加一台55kW水泵,变压器容量没问题,在240上并一根50mm2的铜电缆可以不?电工师傅说不行,50的会很发热,我迷惑了,你说呢?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • qian68747
    qian68747 2011年05月26日 21:15:07 2楼
    电缆并联需要同截面,不然大小截面的电缆并联截面大的同的电流小,截面小的通的电流大。 截面相差越大就越厉害。
    回复 0 举报
  • huajx001
    huajx001 2011年05月26日 21:15:24 3楼
    真服了楼主,05年就注册了。 这种问题还有提问? 这个论坛真是一个很好的论坛.可以说只要用心学,没有一个板主不帮的,还有很多热心的学长们,真是想不学东东都难! 240再并一个50,我想你应该问一下你的师付,为什么50的会发热? 如果他能回答出来就一定是错误的答案。 最简单的思维:就当是把50的电缆绞缠在240上,变成290左右的一根电缆。 当然,版主的回复更能让你接受. 连二台数据相当的变压器都能并联使用,何况是都为铜质的二根电缆。
    回复 0 举报
  • huajx001
    huajx001 2011年05月26日 21:16:56 4楼
    原帖由 qian68747 于 2011-5-26 21:15 发表 电缆并联需要同截面,不然大小截面的电缆并联截面大的同的电流小,截面小的通的电流大。 截面相差越大就越厉害。 不然大小截面的电缆并联截面大的同的电流小,截面小的通的电流大 ========== 你这是那来的理由?能说说理论根据吗?或你做过试验?
    回复 0 举报
  • 雨后悠悠看晚晴
    雨后悠悠看晚晴 2011年05月26日 21:18:14 5楼
    原帖由 qian68747 于 2011-5-26 21:15 发表 电缆并联需要同截面,不然大小截面的电缆并联截面大的同的电流小,截面小的通的电流大。 截面相差越大就越厉害。 这是什么歪理论???
    回复 0 举报
  • huajx001
    huajx001 2011年05月26日 21:23:52 6楼
    如果楼主真想知道,教你做一个非常简单的试验。 用一根6平方的铜线,负荷一个1KW的电炉。零线也有6平方的,只是在火线上再并一根0.1平方的柒包线。通电10分钟再断电,你看看0.1平方的柒包线会不会发热. 这个试验很简单,材料也常见.
    回复 0 举报
  • 弓耕
    弓耕 2011年05月26日 21:43:27 7楼
    05年注册咋的了?怎么也是你大叔了,可是学问面前没有叔侄之分,高手也要不耻下问啦,你以为你就懂了,好好去学规程吧,先看下: GB50217,3.7.11,注意"应"字.学好规范再来,免得丢人!!!!!
    回复 0 举报
  • huajx001
    huajx001 2011年05月26日 21:50:46 8楼
    原帖由 dhchn 于 2011-5-26 21:43 发表 05年注册咋的了?怎么也是你大叔了,可是学问面前没有叔侄之分,高手也要不耻下问啦,你以为你就懂了,好好去学规程吧,先看下: GB50217,3.7.11,注意"应"字.学好规范再来,免得丢人!!!!! 看来你真不应该搞电这一行。要改行了. 也不想跟你说了。 你看的是设计规范懂吗? 难道你要一个搞设计的人在设计的时候用一根240和50的电缆并用吗? 在设计时别人就会考虑用300的了或2*150 你现在的问题是处理问题,而不是设计。 [ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-26 21:53 编辑 ]
    回复 0 举报
  • 弓耕
    弓耕 2011年05月26日 21:50:55 9楼
    别拿个电炉来糊弄人,弱智... 一个电炉就能解决问题,还要论坛干嘛? 规范!你懂么?搞技术的,拿规范说话!
    回复 0 举报
  • 弓耕
    弓耕 2011年05月26日 21:54:14 10楼
    此例中难道不是设计?你提的可以增加一小电缆难道不是一个设计方案? 你没有设计或变更方案.工人师傅怎么做? 规范只对新建工程适用吗?
    回复 0 举报
  • huajx001
    huajx001 2011年05月26日 22:00:26 11楼
    原帖由 dhchn 于 2011-5-26 21:54 发表 此例中难道不是设计?你提的可以增加一小电缆难道不是一个设计方案? 你没有设计或变更方案.工人师傅怎么做? 规范只对新建工程适用吗? 那好,那你也不用来讨论了,你直接将你原来的240拆除,换300的或二根150并用.这样行了吧! 我说的都是错的,我向你认错。对不起,我得向你学习! 88
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注