请教高手 在三相四线线路的末端 保护中性线能重复接地吗?谢谢
请教高手 在三相四线线路的末端 保护中性线能重复接地吗?谢谢
今天一用户来反映说 零线电压偏高 !
后来去变台检查 三相负荷不是很平 想请教下 在用户漏电保护断路器前能将零线重复接地吗
发布于
2011-05-26 17:50:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
电气书生
可以在RCD电源侧进行重复接地
2014-11-11 21:52:11
来自 PC
评论
举报
xilinluoye
qian68747 发表于 2011-5-26 21:10 电源过来的开关要不带漏电的断路器,在重复接地后装漏电保护是可以的经过漏电保护的重复接地线为N线,不经过 …但漏电保护之前虽然是PE线,但是PE线也是和PEN线连接的啊
2014-09-05 13:51:05
来自 PC
评论
举报