图纸简介: 外语中心空调施工设计图,机房层通风平面、B区六层通风平面、-4.5M标高通风平面、B区三层通风平面。 附件名:20064211145625265513.zip 文件大小:1644K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、在建筑突出或者面积大于40平方米的地方要设计伸缩缝,不知你考虑了没有。
3、穿越伸缩缝的管道尽量要少
4、每个分水器分出的管路长度尽量相等或不差10%
5、供回水温宜为50/40,你的立管都很长,不知道你考虑热损失没有?
你给出的只是平面图 很难看出其他细节,在地板辐射供面中,需要注意的东西很多,希望下次能把全套的施工图传上来,互相交流。