土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于采用楼板钢筋作为避雷带的问题

关于采用楼板钢筋作为避雷带的问题

发布于:2006-05-07 00:24:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问对于采用楼板钢筋作为避雷带有没有其他一些要求?
例如板厚、防雷等级之类的。
就是什么时候可以采用,什么时候不可以采用?如果采用会不会出现一些不良后果?
谢谢大家。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    建议不要采用楼板钢筋作为接闪器,除非是对外立面要求很高的低矮建筑物,因为这样雷击很容易破坏屋面。
    2006-05-09 14:01:09

    回复 举报
    赞同1
  • caozhicong@co163
    本人无见过规范上的相关内容,不过我觉得还是用暗敷设的避雷带比较好,主要考虑建筑物的防雷等级和维护的必要性问题!
    2006-05-07 11:03:07

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位

在建筑物防雷设计规范中提到了1区、0区等等分区 我查了下只查到比如0区就是对应以前叫的Q-1 但是我仍然不明白 请问各位 这个分区是根据什么划分的?

回帖成功