土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】母线分段过流保护为什么不需要复合电压闭锁啊?

【请问】母线分段过流保护为什么不需要复合电压闭锁啊?

发布于:2011-05-26 15:17:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近有个活,变电所6kv两段母线 ,要加个快切装置,快切装置有分段过流保护功能,厂家装置要采母线PT电压,而给我合图的人说分段过流保护不需要复合电压闭锁,我问他为什么,他只说保护规程上有规定,但是我没找到具体解释,请问分段过流保护为什么不需要复合电压闭锁啊?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-30 09:16 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 田园居士
    田园居士 沙发
    你想:一、过载时母线电压下降有限,电压闭锁成立吗!二、如果加电压闭锁,电压该取那段呢?
    2011-05-31 16:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • a7l
    a7l 板凳
    学习了,我们单位双变的,分段母联互锁,经常有合不上的,操作人员都不会弄,后来找了一个人把互锁解除了,现在想想这是隐患啊~!!!