土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 消防照片

消防照片

发布于:2006-05-06 19:53:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
消防照片几张,不全,以后再补充

1146916394693.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lujun5532637
    lujun5532637 沙发
    1.探测器线管太长(根本就不应改配)
    2.线管没做防火处理(既然配了就该配好)
    3.喷头必须选上喷型(看看规范再干好吗?)
    4.普通支架没必要用角钢(防晃支架除外)(是不是有钱没地方花?)
    5.喷淋末端固定支架离得有点远(?????????????)
    6.探测器装得还不够多,应该根据梁间隔设置(梁高小于600mm可不设),并设置在中间位置。
    7.过墙的地方应加装套管。
    以上:设计方设计的不错,但没想到甲方不做吊顶。
    施工方根本就.....不.....专业...队伍。

    失败失败
    2007-02-27 21:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 板凳
    2007-02-17 11:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工地照片

桩基结束后

回帖成功

经验值 +10