一个审判楼,其中最大的一个审判庭高9.5米,规范说大于8米的做雨淋系统,我是不是单独为这个审判庭做一套雨淋系统?主要是雨淋系统我没做过,要是做雨淋系统是不是单做一套喷淋泵供呀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • little_strong
    little_strong 沙发
    新的《喷规》对大空间(高度大于8米)作了局部修改,看看你的情况在不在里面
    2006-05-07 00:24:07

    回复 举报
    赞同0
  • rrj0612@co163
    rrj0612@co163 板凳
    审判庭高9.5米,除了吊顶还高于8米吗?如非设雨淋系统,也没必要单独设供水泵,共用喷淋泵,单独设雨淋报警阀组即可。