我刚从事暖通设计工作不久,现在遇到一个生产阀门的机械制造厂房,挑高是7米,长是68米,宽是18米。
问题:(1) 市政管网热水温度是95/70℃,能不能直接接入热水系统进行采暖;
(2) 传统散热器采暖方式能不能保证室温,是否要进行其他采暖方式(例如:辐射采暖);

谢谢各位前辈的帮忙!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcwpig
    zcwpig 沙发
    谢谢版主!
    2006-05-07 09:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    (1) 市政热水管网不仅要知道其温度,还要知道其工作压力以及供回水压差,然后再做选择.
    (2) 传统散热器采暖方式很难保证室温,辐射采暖和暖风机的选项好些,有些帖子已经有讨论了,多看一下.