土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公园景观配电的接地系统你是怎么做的?
有说户外照明最宜采用TT接地系统,如果采用TN-S系统要采取什么措施来减少电击的危险?

公园景观配电的接地系统采用TN-S系统,如果某一处发生接地故障,故障电压可沿PE线传导至其他处,存在安全隐患。
如果每处电气装置都采取重复接地,我认为可以消除影响,不知道各位大哥大姐有什么高见。这样可行吗?

全部回答(33 )

  • rk5707
    漏电+TT 是目前室外照明配电最好的配合。
    2012-11-05 13:35:05 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    景观照明宜用TT方式,TN-S不现实。点多、面广、线长,拉着一根PE线到处跑,当然不现实,费用也增不少。
    2012-11-05 12:39:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10