前端时间画了个设备电气图纸,审图时设计院要求在相序保护器进线前面加保护,我说前面加保护只能是空开或熔断器,如果某相一断那保护器就要显示故障,保护器厂家样本上也没这个保护。可设计院还是喋喋不休,请大家说说该怎么回复

全部回答(3 )

  • qzy781109
    区管,还有个问题请一并帮忙:1台11KW的主电机和60瓦的小电机并联,由一只热继电器控制。设计院提出小电机也要单独加保护,我说这么小的热继不好找,设计院口头表示这条可以讨论,就怕到时不同意又麻烦了,先在这里谢谢区管。
    2011-05-26 17:20:26 来自 PC 评论 举报
  • qzy781109
    区管,是加熔断器好还是空开好?个人认为熔断器要起保护作用肯定不能选大,如因工艺因素或长时间通电,导致某相熔芯爆了保护器肯定判断为故障。相比空开要可靠些,另外在短路跳闸情况下至少明显的分断点,一目了然。
    2011-05-26 17:12:26 来自 PC 评论 举报