土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【请教】有实验高手没有?

【请教】有实验高手没有?

发布于:2011-05-26 08:22:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我在看空调器GB7725中关于,《将空调器的温度控制器,风扇速度,风门和导向格栅,在不违反制造厂规定下调到最易凝露状态进行制冷运行》;有点儿不明白最易凝露状态是在什么情况下 制冷下温度设置最低,风速最小,风门和导向栅关闭, 是在这样的情况下达到最易凝露状态么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • touck
    touck 沙发
    “检查一下,取样处的工作状态。”能详细说明一下嘛,我现在也是没有办法了,客户要求必须按照国标上面的条件来啊
    2011-06-02 09:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • touck
    touck 板凳
    呵呵,就是在焓差室做的实验,说是湿度大达到了78%,机组用于除湿了所以温度很难稳定的,因为要严格按照GB7725-2004上面的要求测试所以很是郁闷啊,希望大家给些好的建议吧。
    2011-06-02 09:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急啊

有一台三菱机电的5P空调控制面板运行20分钟就自动关机,然后你在手动开机又正常了,反复这样不知道怎么回事。。。。请求师傅门解决一下急啊。。。。。

回帖成功

经验值 +10